Задача 1
Для заданной схемы (см. рис 1.) определить потокораспределение и выбрать сечение воздушной (кабельной) линии по допустимой потере напряжения из условия его равенства по всей длине; из условия минимума потерь мощности; из условия минимума затрат проводникового металла. Определить действительную потерю напряжения в сети. Напряжение в пункте 1 принять U1 =1,05Uн.
Рис 1. Схема к задаче 1.
Исходные данные
S2= 120+ j70кВА; l12 = 2,2км; Uном = 6 кВ;
S3=180 + j90кВА; l23 = 2,5км; ΔUдоп= 5%;
S4= 210 + j130кВА; l34 = 1,6км; Линия – воздушная;
Решение
Задача 2
Для заданной схемы (см. рис.) определить потокораспределение по участкам линии;напряжение передачи; выбрать сечение участков линии электропередачи; мощность трансформаторов; определить расчетные нагрузки подстанций; действительные напряжения в узлах сети.
Мощность нагрузки S2= 14+j6 MBA;
S3= 21+j8 MBA;
Напряжение в пункте 1 U1= 10,5 Uном
Длинаучастковлинии:l12= 10км;l23= 24 км; Сеть расположена в Европейской части России.
Задача 3
Для заданной схемы (см. рис.) определить потокораспределение по участкам линии; напряжение передачи; выбрать сечение участков линии электропередачи; мощность трансформаторов; определить расчетные нагрузки подстанций; действительные напряжения в узлах сети.
Мощность нагрузки S3 = 16 MBA; S4 = 15 MBA; S5 =26 MBA; S6 = 14 MBA
cosφ3 = 0,82 ;cosφ4= 0,75 ; cosφ5= 0,8 ; cosφ6= 0,84
Напряжение в пункте 1 U1= 10,5 Uном
Длинаучастковлинии:l13=18км; l34=28 км; l45 =16 км; l56=20км; l62=19км
Сеть расположена в Европейской части России.
Задача 4
Для заданной схемы составить баланс активной и реактивной мощности. Определить мощность компенсирующих устройств и расставить их в узлах сети.
Вари ант | S3/cosφ3 MBA | S4/cosφ4 MBA | S5/cosφ5 MBA | S6/cosφ6 MBA | S7/cosφ7 MBA | S8/cosφ8 MBA |
34 | 24/0,8 | 27/0,75 | 21/0,84 | 29/0,75 | 25/0,92 | 18/0,8 |