активные сопротивления элементов системы не учитывают, если выполняется условие x/r > 3, где r и x - суммарные активные и реактивные сопротивления элементов системы электроснабжения до точки КЗ
подпитку от синхронных двигателей учитывают как в ударном, так и в отключаемом токе КЗ; подпитку от асинхронных двигателей - только в ударном токе КЗ
учет активных сопротивлений всех элементов короткозамкнутой цепи; учет индуктивных сопротивлений всех элементов короткозамкнутой цепи
учет активных сопротивлений различных контактов и контактных соединений; учет сопротивления электрической дуги в месте КЗ
учет параметров асинхронных двигателей, если суммарный номинальный ток этих двигателей превышает 1% начального значения периодической составляющей тока КЗ, рассчитанного без учета электродвигателей
Каковы основные принципы построения внутризаводских сетей выше 1 кВ?
источники высокого напряжения максимально приближены к потребителям; элементы схемы выбираются из условия постоянной работы под напряжением; предусматривается раздельная работа параллельных цепей
источники высокого напряжения максимально отдалены от потребителя; элементы схемы выбираются из условия постоянной работы под напряжением; предусматривается раздельная работа параллельных цепей
источники высокого напряжения максимально приближены к потребителям; элементы схемы выбираются из условия постоянной работы под напряжением; предусматривается совместная работа параллельных цепей
Каким образом вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал дает разрешение на переключения?
В общем виде (без перечисления отдельных операций) после проверки возможности их выполнения по схеме, проверки режима работы оборудования и проведения необходимых режимных мероприятий
С указанием задачи переключений, после проверки возможности их выполнения по схеме
После проверки возможности выполнения переключений по схеме, проверки режима работы оборудования и проведения необходимых режимных мероприятий, с перечислением всех операций
Какая основная задача решается при регулировании напряжения в системообразующих сетях?
обеспечение минимальных суммарных потерь активной мощности при соблюдении допустимых уровней напряжения и технических ограничений по диапазону регулирующих устройств
обеспечение минимальных суммарных потерь реактивной мощности при соблюдении допустимых уровней напряжения и технических ограничений по диапазону регулирующих устройств
обеспечение максимальных суммарных потерь реактивной мощности при соблюдении допустимых уровней напряжения и технических ограничений по диапазону регулирующих устройств
Как определяется установившееся отклонение напряжения?
как отношение разности между действующим значением напряжения в данной точке системы электроснабжения и его номинальным или заявленным значением к данному номинальному или заявленному значению
как отношение между действующим значением напряжения в данной точке системы электроснабжения и его номинальным или заявленным значением к данному номинальному или заявленному значению
как разность между действующим значением напряжения в данной точке системы электроснабжения и его номинальным или заявленным значением к данному номинальному или заявленному значению
Каковы принципы построения городской сети электропередачи?
- максимальное приближение ЦП к приемникам; - исключение «холодного» (т. е. обесточенного) резерва; - раздельная работа ИП по условиям надежности электроснабжения и снижения уровня токов КЗ; - применение АВР для питания приемников I категории; - ступенчатое распределение электрической энергии - широкое применение кабельных линий электропередачи
- максимальное приближение ЦП к приемникам; - исключение «холодного» (т. е. обесточенного) резерва; - раздельная работа ИП по условиям надежности электроснабжения и снижения уровня токов КЗ; - применение АВР для питания приемников III категории; - ступенчатое распределение электрической энергии; - широкое применение кабельных линий электропередачи
- максимальное приближение ЦП к приемникам; - исключение «холодного» (т. е. обесточенного) резерва; - раздельная работа ИП по условиям надежности электроснабжения и снижения уровня токов КЗ; - применение АВР для питания приемников III категории; - ступенчатое распределение электрической энергии; - широкое применение воздушных линий электропередачи
С какой периодичностью на ВЛ напряжением 35 кВ и выше или их участках, имеющих срок службы 20 лет и более, должны проводиться верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и в дистанционных распорках?
при выборе используют методику технико-экономических расчетов, а также учитывают надежность электроснабжения потребителей, расход цветного металла и требуемую трансформаторную мощность
при выборе используют методику технико-экономических расчетов, а также учитывают надежность электроснабжения поставщика, расход цветного металла и требуемую трансформаторную мощность
при выборе используют методику технико-экономических расчетов, а также учитывают надежность электроснабжения потребителей, расход цветного металла и рассеиваемую трансформаторную мощность
Допускается ли при сложных переключениях привлекать к выполнению отдельных операций в схемах релейной защиты и автоматики лиц из числа работников служб релейной защиты и автоматики?
Допускается
Не допускается
Допускается из числа работников местной службы релейной защиты и автоматики, закрепленных за этими устройствами
Допускается из числа работников центральной службы релейной защиты и автоматики, курирующих данный энергообъект
Какие предъявляются требования к действиям оперативного персонала электростанций и подстанций при опробовании напряжением оборудования, отключившегося в результате аварии?
Немедленно вручную отключает выключатели при включении их на КЗ и отказе защиты или при неполнофазном включении
Не допускается вручную отключать выключатели при включении их на КЗ и отказе защиты
Не допускается вручную отключать выключатели при неполнофазном включении во избежание их повреждения
В каком случае аварийный выход из строя электросетевого или генерирующего оборудования, считается угрозой нарушения электроснабжения (режим с высоким риском нарушения электроснабжения)?
Если это приводит к электроэнергетическому режиму энергосистемы с превышением максимально допустимых перетоков длительностью более 3 часов
Если это приводит к электроэнергетическому режиму энергосистемы с превышением максимально допустимых перетоков длительностью более 1 часа
Если это приводит к электроэнергетическому режиму энергосистемы с превышением максимально допустимых перетоков длительностью более 5 часов
повреждение / старение / отсутствие гидроизоляции; повреждение облицовки цоколя, использование в качестве облицовки неморозостойкого материала; поднятие грунтовых вод; разрушение отмостки
повреждение / старение / отсутствие гидроизоляции; повреждение облицовки цоколя, использование в качестве облицовки неморозостойкого материала; уход грунтовых вод; разрушение отмостки
Наибольшее мгновенное значение тока КЗ в одной из фаз трехфазной электрической цепи, когда короткое замыкание происходит в момент прохождения напряжения этой фазы через нулевое значение, а до возникновения короткого замыкания ток в цепи носит емкостной характер или отсутствует
Наибольшее мгновенное значение тока КЗ в одной из фаз трехфазной электрической цепи, когда короткое замыкание происходит в момент прохождения напряжения этой фазы через нулевое значение, а до возникновения короткого замыкания ток в цепи носит индуктивный характер или отсутствует
Наибольшее мгновенное значение тока КЗ в одной из фаз трехфазной электрической цепи, когда короткое замыкание происходит в момент прохождения напряжения этой фазы через нулевое значение, а до возникновения короткого замыкания ток в цепи носит активно-индуктивный характер или отсутствует
Для защиты оборудования от повреждений, связанных с феррорезонансом, можно рекомендовать:
тщательный контроль за симметрией параметров нагрузки и самой сети; применение выключателей с трехфазным приводом, обеспечивающих малую вероятность неполнофазных включений и отключений
введение в схему дополнительных элементов, обеспечивающих достаточное увеличение активных потерь; например, для снижения феррорезонансных перенапряжений на измерительных трансформаторах напряжения рекомендуется одну из его вторичных обмоток замкнуть на активное сопротивление величиной несколько десятков Ом
возможное уменьшение нелинейности кривой намагничивания индуктивного элемента сети; с этой целью сердечники реакторов поперечной компенсации снабжают воздушным зазором, увеличивающим их магнитное сопротивление и уменьшающим рабочую индукцию магнитного поля в стали сердечника
Каковы принципы построения сельской сети электропередачи?
основные магистрали электроснабжения линии 110 кВ с центрами питания 110/10 кВ и 110/35/10 кВ; распределительная сеть на напряжении 10 кВ с радиусом действия 10—12 км; при малой плотности нагрузки с большими расстояниями между ЦП с трехобмоточными трансформаторами сеть на напряжении 35 кВ; радиус действия 30—35 км при передаче мощности до 4 МВт
основные магистрали электроснабжения линии 110 кВ с центрами питания 110/10 кВ и 110/35/10 кВ; распределительная сеть на напряжении 10 кВ с радиусом действия 10—12 км; при малой плотности нагрузки с большими расстояниями между ЦП с трехобмоточными трансформаторами сеть на напряжении 50 кВ; радиус действия 30—35 км при передаче мощности до 4 МВт
основные магистрали электроснабжения линии 110 кВ с центрами питания 110/10 кВ и 110/35/10 кВ; распределительная сеть на напряжении 10 кВ, с радиусом действия 10—12 км; при малой плотности нагрузки с большими расстояниями между ЦП с трехобмоточными трансформаторами сеть на напряжении 50 кВ; радиус действия 50-75 км при передаче мощности до 4 МВт
Это перенапряжения, возникающие в контурах, содержащих емкость и индуктивность с ферромагнитным сердечником, магнитопроводом на частоте 50 Гц, на высших и низших гармониках
Это перенапряжения, возникающие в контурах, содержащих индуктивность с ферромагнитным сердечником, магнитопроводом на частоте 50 Гц, на высших и низших гармониках
Это перенапряжения, возникающие в контурах, содержащих емкость и индуктивность с ферромагнитным сердечником, магнитопроводом на частоте от 50 Гц и больше, на высших и низших гармониках
Каковы действия при обнаружении угрозы неправильного срабатывания устройства РЗА?
вывод из работы устройства РЗА после оформления заявки на отключение в диспетчерскую службу или соответствующий орган оперативно-диспетчерского управления
вывод из работы устройства РЗА с последующим оформлением заявки на отключение в диспетчерскую службу или соответствующий орган оперативно-диспетчерского управления либо вывод из работы устройства РЗА без разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала, но с последующим сообщением ему
вывод из работы устройства РЗА с разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10 Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤ Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике! Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба" Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Этот сайт использует файлы cookie и рекомендательные технологии для улучшения работы и персонализации контента. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с этим.