Для защиты оборудования от повреждений, связанных с феррорезонансом, можно рекомендовать:- тщательный контроль за симметрией параметров нагрузки и самой сети; применение выключателей с трехфазным приводом, обеспечивающих малую вероятность неполнофазных включений и отключений
- введение в схему дополнительных элементов, обеспечивающих достаточное увеличение активных потерь; например, для снижения феррорезонансных перенапряжений на измерительных трансформаторах напряжения рекомендуется одну из его вторичных обмоток замкнуть на активное сопротивление величиной несколько десятков Ом
- возможное уменьшение нелинейности кривой намагничивания индуктивного элемента сети; с этой целью сердечники реакторов поперечной компенсации снабжают воздушным зазором, увеличивающим их магнитное сопротивление и уменьшающим рабочую индукцию магнитного поля в стали сердечника