Ответ на вопрос №975968: Принцип расчета токов КЗ в сетях ниже 1кВ? учет активных сопротивлений всех элементов короткозамкнутой цепи; учет индуктивных сопротивлений всех элементов короткозамкнутой цепи учет активных сопротивлений различных контактов и контактных соединений; учет сопротивления электрической дуги в месте КЗ учет параметров асинхронных двигателей, если суммарный номинальный ток этих двигателей превышает 1%Принцип расчета токов КЗ в сетях ниже 1кВ? учет активных - Ответ на вопрос №975968Принцип расчета токов КЗ в сетях ниже 1кВ? учет активных - Ответ на вопрос №975968
2025-09-182025-09-18СтудИзба
Принцип расчета токов КЗ в сетях ниже 1кВ? учет активных - Ответ на вопрос №975968
Вопрос
Принцип расчета токов КЗ в сетях ниже 1кВ?- учет активных сопротивлений всех элементов короткозамкнутой цепи; учет индуктивных сопротивлений всех элементов короткозамкнутой цепи
- учет активных сопротивлений различных контактов и контактных соединений; учет сопротивления электрической дуги в месте КЗ
- учет параметров асинхронных двигателей, если суммарный номинальный ток этих двигателей превышает 1% начального значения периодической составляющей тока КЗ, рассчитанного без учета электродвигателей
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
Новинка