Вопросы/задания к контрольной работе: Расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
Описание
Вариант: 19
Исходные данные для расчета
Район строительства - г.Чита.
Тип здания – общественное (магазин промышленных товаров).
Параметры внутренней воздушной среды:
tвн=+15оС , φвн=50%
влажностный режим помещения - нормальный
Перечень конструктивных слоев:
-штукатурка из известкового песчаного раствора γ= 1600 кг/м3–20 мм
-кладка из силикатного кирпича γ= 1800 кг/м3 –510 мм
-перлитопластбетон γ= 200 кг/м3–?мм
-мраморные плиты γ= 2800 кг/м3 –25 мм
Температурно-влажностные параметры наружной среды (по СНиП 23-01-99*):
-температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tн=-38 оС
-средняя температура воздуха самого холодного месяца tн=-27,7оС
-температура отопительного периода tот.пер.=-12,4оС
-продолжительность отопительного периода zот.пер. =238 сут.
-относительная влажность наружного воздуха φн=64%
-зона влажности - сухая
-влажностный режим помещения - нормальный
-условия эксплуатации ограждающих конструкции- А
УрФУ им. Ельцина