Расчет схемы одноступенчатой компрессионной холодильной установки и построение ее эксергетического баланса
Описание
Содержание
Схемы и циклы холодильных машин. 4
Особенности аммиачной холодильной установки. 7
Принципиальная схема установки. 8
Расчет схемы одноступенчатой компрессионной холодильной установки 10
Эксергетический баланс установки. 18
Исходные данные
1. Расчетная холодопроизводительность 𝑄0 = 1000 кДж/с.
2. Температура рассола в испарителе:
а) на входе в испаритель 𝑡н1 = −18℃;
б) на выходе из испарителя 𝑡н2 = −25℃.
3. Температура охлаждающей воды в конденсаторе:
а) на входе в конденсатор 𝑡в1 = 20℃;
б) на выходе из конденсатора 𝑡в2 = 30℃.
4. Хладоагент: аммиак.
5. Температура воды в охладителе:
температура артезианской воды на входе 𝑡а2 = 10℃.
Расход воды по охладителю 𝐺а = 1,4 кг/с.
6. Принимаем конечную разность температур в испарителе ∆𝑡и = 𝑡н2 − 𝑡0= 1℃.
7. Конечная разница температур в конденсаторе ∆𝑡к = 𝑡к − 𝑡в1 = 5℃.