Вопросы/задания к контрольной работе: Разработка локальной сети предприятия (учреждения), офисного здания
Описание
Вариант 19
Оглавление
Разработка общей структуры и топологии сети -7
Выбор типа коммуникационных устройств 8-10
Разработка схемы расположения 0-12
Защита от несанкционированного доступа 13-4
Выбор класса IP-адресного пространства и маски 14-5
Список использованных источников 18
Введение
Локальная вычислительная сеть представляет собой систему распределенной обработки данных, охватывающую небольшую территорию (диаметром до 10 км) внутри учреждений, НИИ, вузов, банков, офисов и т.п., это система взаимосвязанных и распределенных на фиксированной территории средств передачи и обработки информации, ориентированных на коллективное использование общесетевых ресурсов — аппаратных, информационных, программных. ЛВС можно рассматривать как коммуникационную систему, которая поддерживает в пределах одного здания или некоторой ограниченной территории один или несколько высокоскоростных каналов передачи информации, предоставляемых подключенным абонентским системам (АС) для кратковременного использования. [1].
Компьютеры в локальной сети могут соединяться между собой различными способами: медные проводники (витая пара), оптические проводники, радиоканал (беспроводные технологии). В данной работе рассматривается первый способ соединения.
Рассмотренная локальная сеть построена на технологии Ethernet. Для построения сети используются маршрутизатор и коммутаторы. По требованиям технического задания, локальная сеть будет разбита на отделы, которые делятся на группы. Группы, в свою очередь, будут объединять множество компьютеров.
Цель данной работы: Разработать локальную сеть, которая будет соответствовать техническому заданию, а так же требовать для своей реализации минимальные затраты.
Техническое задание
Шифр проекта – АТ-24-19
Таблица 1. Первая часть тех. задания.
№ п/п | Число зданий | Расстояние между зданиями в км | Количество этажей у здания (3м высота этажа) | Длина здания в м | Ширина здания | Число отделов | Число групп в отделе | Число компьютеров в группе | Необходимость выхода во внешнюю среду |
19 | 1 | - | 2 | 100 | 20 | 4 | 8 | 12 | Всем |
Таблица 2. Вторая часть тех. задания.
№ п/п | Компьютеры отделов поддерживают технологию | Имеется коммуникационное оборудование на уровне отдела | Имеется и проведены по коридору кабели категории |
19 | Gigabit Ethernet | Нет | Нет |
Общие требования:
Замечание 1: один из отделов расположен территориально на верхнем и нижнем этажах здания в разных (противоположных) углах. Размеры единичной условной комнаты 6×4 м. Высота этажа 3 метра.
Замечание 2: следует помнить, что стоимость прокладки линии стоит в 2-3 раза больше стоимости кабеля (что лучше много кабеля, лишний концентратор, или дополнительная сетевая карта?).
Замечание 3: считать, что имеется единый центр эксплуатации сети.
Замечание 4: Остальные параметры выбираются произвольно.