Вопросы/задания к тесту/контрольной: Особенности анализа электрических цепей постоянного тока
Описание
Вариант №38
Задача 1. Особенности анализа электрических цепей постоянного тока
Для электрической цепи, показанной на рисунке 29, составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа, определить токи во всех ветвях, пользуясь любым известным методом расчета электрических цепей постоянного тока. Правильность решения задачи проверить, составив уравнение баланса мощности. Исходные данные приведены в таблице 28.
Таблица 28
Вариант 38
Рис. 29.8
E1 = 18 В
E2 = 31 В
E3 = 34 В
R1 = 11 Ом
R2 = 16 Ом
R3 = 5 Ом
R4 = 8 Ом
R5 = 19 Ом
R6 = 5 Ом
РЕШЕНИЕ
Задача 2. Расчет и анализ электрических цепей однофазного синусоидального тока
На рисунке 30 представлена сложная электрическая цепь однофазного синусоидального тока. Частота питающей сети 50 Гц. Параметры цепи указаны в таблице 29. Определить токи, напряжения, мощности на всех участках цепи. Построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений. Правильность решения проверить, составив уравнения баланса активной, реактивной, полной мощностей.
Таблица 29
Вариант 38
Рис. 30.8
E = 156 В
R1 = 292 Ом
R2 = 169 Ом
R3 = 223 Ом
C1 -
C2 -
C3 = 41.54 мкФ
L1 = 479 мГн
L2 = -
L3 = -
РЕШЕНИЕ
Задача 3. Расчет и анализ электрических цепей трехфазного синусоидального тока при соединении нагрузки звездой и треугольником
Для схемы электрической цепи, изображенной на рисунке 31, по заданным в таблице 30 параметрам и линейному напряжению, определить фазные и линейные токи в нейтральном проводе (для четырехпроводной схемы), активную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости.
Таблица 30
Вариант 38
Рис. 31.13
Uл = 173 В
R = 45 Ом
xL = 40 Ом
xC = 30 Ом
РЕШЕНИЕ
Задача 4. Трансформаторы: классификация, устройство, принцип действия, область применения
Для трехфазного трансформатора, параметры которого приведены ниже, определить: коэффициент мощности холостого хода cos φ0 ; коэффициент мощности cos φ при нагрузках β = 0.7 и cos φ2 = 1 , β = 0.7 и cos φ2 = 0.75 .
Построить внешнюю характеристику трансформатора U2 = f1 ( β ) и зависимость к.п.д. от нагрузки η = f2 ( β ) для cos φ2 = 0.75 .
Таблица 31
Вариант 38
Группа соединений Y / A
Sном = 250 кВА
U1ном = 6000 В
U20 = 230 В
i0 = 4.5 %
Pк = 3700 Вт
P0 = 780 Вт
uк = 2.3 %
РЕШЕНИЕ
Задача 5. Электрические машины переменного тока. Устройство, принцип действия, область применения. Синхронные и асинхронные машины
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, с номинальной мощностью Pн , включен в сеть под номинальное напряжение Uн с частотой f = 50 Гц. Определить: номинальный Iн и пусковой Iп токи; номинальный Mн , пусковой Mп и максимальный Mм моменты; полные потери в двигателе при номинальной нагрузке Δ Pн . Построить механические характеристики M = f ( s ) и n = f ( M ). Как изменится пусковой момент двигателя при снижении напряжения на его зажимах на 15% и возможен ли пуск двигателя при этих условиях с номинальной нагрузкой?
Паспортные данные асинхронного двигателя (номинальное скольжение , номинальный коэффициент полезного действия , номинальный коэффициент мощности , число пар полюсов , кратность максимального момента , кратность пускового момента , кратность пускового тока ) приведены в таблице 32.
Таблица 32
Вариант 38
U2 = 220 В
Pн = 30 кВт
sн = 3 %
ηн = 0.89
cos φн = 0.9
p = 1
Mm / Mн = 2.2
Mп / Mн = 1.1
Iп / Iн = 7
РЕШЕНИЕ
РГППУ