В какой последовательности происходит срабатывание - Ответ на вопрос по ТВН №2355805
-11%
Вопрос
В какой последовательности происходит срабатывание вентильного разрядника, который ограничивает амплитуду напряжения грозового импульса, набегающего по фазному проводу воздушной линии электропередачи?- После пробоя искрового промежутка через нелинейное сопротивление сначала протекает ток, вызванный грозовым импульсом, а затем сопровождающий ток сети промышленной частоты. При этом в искровом промежутке искровой разряд переходит в дуговой
- Происходит пробой искрового промежутка вентильного разрядника
- При переходе напряжения промышленной частоты через нулевое значение происходит гашение дуги сопровождающего тока
- После гашения дуги электрическая прочность искрового промежутка восстанавливается
- После прекращения действия грозового импульса сопровождающий ток продолжает протекать через вентильный разрядник, однако возросшее сопротивление нелинейного резистора позволяет ограничить величину сопровождающего тока
Ответ
МЭИ ИДДО