Вопросы/задания к заданиям: Релейная защита в распределительных сетях 6(10) кВ
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
Задание…………………………………………………………………………….3 Исходные данные………………………………………………………………....4
1.Выбор трансформаторов тока……………………………………………..7 2.Расчет токовых защит…………………………………………………….10
Заключение……………………………………………………………………….13
Список литературы………………………………………………………………14
ЗАДАНИЕ
- Произвести выбор коэффициентов трансформации трансформаторов тока и их проверку по кривым предельной кратности. Тип трансформаторов тока указывается в таблице вариантов задания. Длина подключаемых медных проводов сечением s=2,5 мм.кв. l=5 м.
- Произвести расчет токовых защит (максимальная токовая защита (МТЗ), токовая отсечка). Выбрать уставки реле РТ 40. Коэф. возврата для реле РТ 40 принять Кв=0,8.
- Выполнить выбор высоковольтных предохранителей (серии ПКТ), защищающих силовые трансформаторы в КТП, установленных на ВЛ 6(10). Построить карту селективности выбранных предохранителей и принятых уставок защиты. За время срабатывания МТЗ принять t=0,5 с.
- В графической части представить электрическую принципиальную схему камеры КСО «отходящая линия», соответствующую рисунку 1.
Схема должна содержать:
- - Токовые цепи;
- - Цепи управления выключателем;
- - Цепи сигнализации;
- - Перечень элементов.
Все элементы схемы (реле, трансформаторы тока) должны соответствовать выбранным в расчетной части задания. Схема должна быть выполнена на переменном оперативном токе.
3
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Таблица 1
№ варианта | 19 |
Тип трансформатора тока | ТОЛ-СЭЩ-10 |
РП: | |
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Ток 3-фазного КЗ на шинах РП, точка К1, кА | 4,23 |
КТП №1: | |
Номинальная мощность, кВА | 100 |
Ток 3-фазного КЗ на стороне ВН, точка К2.1, кА | 3,11 |
Ток 3-фазного КЗ за трансформатором, точка К2.2, кА | 2,76 |
КТП №2: | |
Номинальная мощность, кВА | 160 |
Ток 3-фазного КЗ на стороне ВН, точка К3.1, кА | 2,53 |
Ток 3-фазного КЗ за трансформатором, точка К3.2, кА | 4,66 |
КТП №3: | |
Номинальная мощность, кВА | 400 |
Ток 3-фазного КЗ на стороне ВН, точка К4.1, кА | 2,02 |
Ток 3-фазного КЗ за трансформатором, точка К4.2, кА | 11,56 |
КТП №4: | |
Номинальная мощность, кВА | 160 |
Ток 3-фазного КЗ на стороне ВН, точка К5.1, кА | 1,8 |
Ток 3-фазного КЗ за трансформатором, точка К5.2, кА | 5,87 |
КТП №5: | |
Номинальная мощность, кВА | 400 |
Ток 3-фазного КЗ на стороне ВН, точка К6.1, кА | 1,6 |
Ток 3-фазного КЗ за трансформатором, точка К6.2, кА | 11,08 |
КТП №6: | |
Номинальная мощность, кВА | 100 |
Ток 3-фазного КЗ на стороне ВН, точка К7.1, кА | 1,82 |
Ток 3-фазного КЗ за трансформатором, точка К7.2, кА | 1,89 |
all_at_700