Вопросы/задания к контрольной работе: Выбор аппаратов защиты, площадей сечений проводов и кабелей для электроприемников и сетей
Описание
Содержание
Задание расчетно-графической работы..................................................................... 3
Исходные данные....................................................................................................... 4
1 Определение номинальных, рабочих, максимальных токов в линиях.................. 6
1.1 Расчет номинальных токов электродвигателей................................................... 61.2 Расчет рабочих токов двигателей........................................................................ 6
1.3 Расчет пусковых (максимальных) токов электродвигателей.............................. 6
1.4 Расчет номинальных токов в линиях осветительной сети................................... 6
1.5 Определение рабочих токов в линиях осветительной сети................................. 7
1.6 Определение максимальных токов в линиях осветительной сети....................... 71.7 Расчет рабочих и максимальных токов для участка цепи РЩ1— РЩ2............ 7
1.8 Расчет рабочих и максимальных токов магистрали ТП — РЩ1....................... 71.9 Выбор автоматических выключателей................................................................. 8
1.10 Выбор сечения проводов и кабелей................................................................... 8
2 Расчет тока однофазного короткого замыкания.................................................... 10
2.1 Расчет сопротивления петли «фазный провод — нулевой провод»................. 10
2.2 Расчет в конце каждой линии сопротивления петли «фазный провод — нулевой провод»....................................................................................................................... 11
2.3 Расчет в конце каждой линии (в наиболее удаленных точках) тока однофазного короткого замыкания........................................................................... 12
3 Проверка выбранных ранее автоматических выключателей по времени отключения................................................................................................................. 13
Библиографический список........................................................................................ 16
Задание расчетно-графической работы
- Выбрать автоматические выключатели для защиты участков сети от коротких замыканий и перегрузок.
- Определить сечение проводов и кабелей для внутренней электрической сети.
- Выполнить проверку срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей по условию обеспечения отключения линии при однофазных коротких замыканиях в конце каждой линии (ПУЭ п.1.7.79).
- Выполнить принципиальную схему электрической сети.
Исходные данные
Проектом рассматривается прокладка сети в помещении нормального типа с температурой окружающего воздуха 25 оС.
Электрическая сеть выполнена на напряжение 220/380 В, схема сети показана на рисунке 1.Схемой предусмотрено питание двух групп осветительной нагрузки HL1, HL2 и асинхронных электродвигателей М1, М2. Принять ТМ 400кВА Y/Yн для всех вариантов.
От трансформаторной подстанции к первому распределительному щиту РЩ1открыто проложен четырехжильный кабель с медными жилами, работающий при температуре 25оС, а от РЩ1 до РЩ2 открыто проложен четырехжильный алюминиевый кабель.
Группы осветительных ламп HL1 и HL2 подключены четырьмя изолированными медными проводами, проложенными в стальных трубах.
Электродвигатели М1 и М2 подсоединяются к распределительному щиту изолированными алюминиевыми проводами, проложенными в стальных трубах.
Коэффициент одновременности kо для головного участка ТП — РЩ1 принимается равным 0,9; для участка цепи от РЩ1 до РЩ2 принимается равным
Коэффициент загрузки kздля двигателей принимается равным 0,8. В таблице1 приводятся исходные данные
Рисунок 1 – Однолинейная схема внутренней сети
Таблица1–Исходные данные
Наименование показателя | Параметр |
Двигатель М1 | АИР180M2 |
Двигатель М2 | АИР132M6 |
Мощность НL1 РHL1, кВт | 11 |
Мощность НL2 РHL2, кВт | 13 |
Таблица 2 – Основные технические данные электродвигателей серии АИР основного исполнения
Двигатель | Мощность Рн, кВт | КПД ηн, % | cosφ | 𝐼пуск 𝐼ном |
АИР180M2 | 30 | 0.915 | 0.9 | 7.5 |
АИР132M6 | 7.5 | 0.855 | 0.81 | 7 |
Таблица 3 – Данные длин участков цепи
Участок | Расстояние, Км | |
ТП-РЩ1 | l1 | 0,1 |
РЩ1-РЩ2 | l2 | 0,02 |
РЩ2-HL1 | l3 | 0,09 |
РЩ2-HL2 | l4 | 0,7 |
РЩ1-М1 | l5 | 0,05 |
РЩ1-М2 | l6 | 0,03 |
КрасГАУ
all_at_700