Вопросы/задания к контрольной работе: Расчет переходных процессов аналитическим методом
Описание
Содержание
1 Исходные данные | 4 |
2 Расчет аналитическим методом | 5 |
2.1 Определение базисных величин | 5 |
2.2 Определение результирующих сопротивления и ЭДС | 11 |
2.3 Определение токов короткого замыкания | 13 |
Список использованных источников | 19 |
1 Исходные данные
Система С: 10,5 кВ, х1=х2=100 Ом, r1=r2=2 Ом, x/r=20.
Линия Л-1:40 км, х1=х2=0,4 Ом/км, r1=r2=0,1 Ом/км, х0=1,8 Ом/км, r0=0,3Ом/км.
Линия Л-2:5 км, х1=х2=0,6 Ом/км, r1=r2=0,2 Ом/км, х0=1,4 Ом/км, r0=0,26Ом/км.
Трансформатор Т-2: 60 МВА, 115/11 кВ, Uк=10%, Рк=400 кВт.
Нагрузка Н-1,2: 95 МВА.
Реактор Р: 6 кВ, 2 кА, х=7%, х/r=50.
Асинхронный двигатель АД: 5 МВт, 6,3 кВ, cosφ=0.8, Iпуск=4.
Трансформатор Т-1,3: 180 МВА, 115/10,5/6,3 кВ, Uвс=10%, Uвн=17%, Uсн=21%, x/r=30.
Генератор Г-1,2: 60 МВт, 10,5 кВ, cosφ=0,85, x²d=0.18, xd=9,5×x²d, Iпр,в=3,5.
Ub=10,5кВ, Sb=180 МВА.