Исходные данные для расчета
Район строительства - г.Казань.
Тип здания - общественное.
Параметры внутренней воздушной среды:
tвн=+15оС ,φвн=55%
влажностный режим помещения - нормальный (М табл.1.2)
Перечень конструктивных слоев:
-сухая штукатурка γ= 800 кг/м3–15мм
-кладка из глиняного кирпичаγ= 1800 кг/м3 –380мм
-мин-ватные плиты повышенной жесткостиγ= 200 кг/м3–?мм
-кладка из керамических блоков на цем.-песчаном раствореγ= 1600 кг/м3 –130мм
Температурно-влажностные параметры наружной среды (по СНиП 23-01-99*):
-температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tн=-32 оС (М табл.1.1)
-средняя температура воздуха самого холодного месяца tн=-13,5оС (М табл.1.1)
-температура отопительного периода tот.пер.=-5,2оС (М табл.1.1)
-продолжительность отопительного периода zот.пер. =215сут. (М табл.1.1)
-относительная влажность наружного воздуха φн=83% (М табл.1.1)
-зона влажности - нормальная (М карта зон влажности стр.19)
-влажностный режим помещения - нормальный (М табл.1.2)
-условия эксплуатации ограждающих конструкции- Б (М табл.1.3)
- 1. Определение толщины теплоизоляционного слоя с учетом требований энергосбережения:
2.Определение значений температур на границах конструктивных слоев и построение графика изменения температуры в толще ограждения.
3. Проверка соответствия конструкции ограждения комфортно-гигиеническим требованиям внутренней среды помещения.
4. Оценка графическим способом возможности выпадения конденсата водяного пара в толще ограждения.
5. Проверка паропроницаемости ограждения (по желанию).