Оцените число отключений на 100 км линии в районе со 100 - Ответ на вопрос по ТВН №2355163
-42%
Вопрос
Оцените число отключений на 100 км линии в районе со 100 грозовыми часами в году ВЛ 35 кВ на металлических опорах. Средняя высота подвеса фазного провода 10 м; вероятность возникновения устойчивой дуги 0,7; вероятность пробоя промежутка провод-провод 0,18.- 7,2 откл/(100 км•100 гр.ч)
- 5 откл/(100 км•100 гр.ч)
- 1,3 откл/(100 км•100 гр.ч)
- 0,5 откл/(100 км•100 гр.ч)
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
Коллекция: Техника высоких напряжений
1 000 руб.