Проектируется наружная стена Слои Материал слоя № позиции по - Ответ на вопрос по СФ №197734
Вопрос
Проектируется наружная стена
| Слои | Материал слоя | № позиции СП 50.13330.2012 | Плотность кг/м3 | Коэффициенты | Толщина, мм | ||||||
| λ Вт/(м·K) | μ мг/(м·ч·Па) | ||||||||||
| 1 | Раствор цементно-песчаный | 201 | 1800 | 0,76 | 0,089 | 40 | |||||
| 2 | Бетон на пемзе | 95 | 1600 | 0,62 | 0,075 | 300 | |||||
| 3 | Пенопласт | 18 | 80 | 0,051 | 0,23 | 160 | |||||
| 4 | Кирпичная кладка | 183 | 1800 | 0,76 | 0,11 | 120 | |||||
Фактическое сопротивление паропроницанию наружных слоев данного ограждения (в (м2·ч·Па)/мг с точностью до трех знаков после запятой) составляет