Ответ на вопрос №197734: Проектируется наружная стена Слои Материал слоя № позиции по прил. Т СП 50.13330.2012 Плотность кг/м3 Коэффициенты Толщина, мм λ Вт/(м·K) μ мг/(м·ч·Па) 1 Раствор цементно-песчаный 201 1800 0,76 0,089 40 2 Бетон на пемзе 95 1600 0,62 0,075 300 3 Пенопласт 18 80 0,051 0,23 160 4 Кирпичная кладка 183 1800 0,76 0,11 120 Фактическое сопротивление паропроницанию наружных слоев данного ограждения (вПроектируется наружная стена Слои Материал слоя № позиции по прил. Т - Ответ на вопрос №197734Проектируется наружная стена Слои Материал слоя № позиции по прил. Т - Ответ на вопрос №197734
2024-11-212024-11-21СтудИзба
Проектируется наружная стена Слои Материал слоя № позиции по прил. Т - Ответ на вопрос №197734
Вопрос
Проектируется наружная стена
Слои | Материал слоя | № позиции СП 50.13330.2012 | Плотность кг/м3 | Коэффициенты | Толщина, мм | ||||||
λ Вт/(м·K) | μ мг/(м·ч·Па) | ||||||||||
1 | Раствор цементно-песчаный | 201 | 1800 | 0,76 | 0,089 | 40 | |||||
2 | Бетон на пемзе | 95 | 1600 | 0,62 | 0,075 | 300 | |||||
3 | Пенопласт | 18 | 80 | 0,051 | 0,23 | 160 | |||||
4 | Кирпичная кладка | 183 | 1800 | 0,76 | 0,11 | 120 |
Фактическое сопротивление паропроницанию наружных слоев данного ограждения (в (м2·ч·Па)/мг с точностью до трех знаков после запятой) составляет