Ответ на вопрос №197713: Проектируется четырехслойная наружная стена: Наименование материала Плотность, кг/м3 Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·оС) Толщина слоя, мм Штукатурка 1600 0,7 45 Мелкозернистый бетон 1800 0,7 300 Минераловатные плиты 180 0,045 80 Кирпичная кладка 1800 0,7 250 Значения температур внутреннего и наружного воздуха составляют tв = 21°C и tн = -34°C Значение температуры в градусах по шкале Цельсия наПроектируется четырехслойная наружная стена: Наименование материала - Ответ на вопрос №197713Проектируется четырехслойная наружная стена: Наименование материала - Ответ на вопрос №197713
2024-11-212024-11-21СтудИзба
Проектируется четырехслойная наружная стена: Наименование материала - Ответ на вопрос №197713
Вопрос
Проектируется четырехслойная наружная стена:Наименование материала | Плотность, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·оС) | Толщина слоя, мм |
Штукатурка | 1600 | 0,7 | 45 |
Мелкозернистый бетон | 1800 | 0,7 | 300 |
Минераловатные плиты | 180 | 0,045 | 80 |
Кирпичная кладка | 1800 | 0,7 | 250 |
tв = 21°C и tн = -34°C
Значение температуры в градусах по шкале Цельсия на границе 2 и 3 слоев с точностью до десятых долей составляет