Какие требования по включению трансформаторов на - Ответ на вопрос по промышленности №1683426
-42%
Вопрос
Какие требования по включению трансформаторов на номинальную нагрузку в зависимости от температуры окружающего воздуха в соответствии с «ПТЭ электростанций и сетей Российской Федерации» указаны неверно?- А) Включение трансформаторов с системами охлаждения М и Д на номинальную нагрузку допускается при любой отрицательной температуре наружного воздуха.
- Б) Включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц на номинальную нагрузку допускается при значениях температуры окружающего воздуха не ниже 25 оС.
- В) При включении трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц при температурах ниже 25 оС трансформатор должен быть прогрет включением на нагрузку около 0,3 номинальной без запуска системы циркуляции масла до достижения температуры верхних слоев масла плюс 15 оС, после чего должна быть включена система циркуляции масла.
- Г) В аварийных условиях допускается включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц на полную нагрузку независимо от температуры окружающего воздуха.
Ответ
Этот вопрос в коллекциях