Какие требования по включению трансформаторов на - Ответ на вопрос по промышленности №1681957
Новинка
-42%
Вопрос
Какие требования по включению трансформаторов на номинальную нагрузку в зависимости от температуры окружающего воздуха в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации" указаны неверно?- Включение трансформаторов с системами охлаждения М и Д на номинальную нагрузку допускается при любой отрицательной температуре наружного воздуха
- Включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц на номинальную нагрузку допускается при значениях температуры окружающего воздуха не ниже -25 °С
- При включении трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц при температурах ниже -25 °С трансформатор должен быть предварительно прогрет включением на нагрузку около 0,3 номинальной без запуска системы циркуляции масла до достижения температуры верхних слоев масла -15 °С, после чего должна быть включена система циркуляции масла
- Включение трансформаторов с системой охлаждения, имеющей направленный поток масла в обмотках трансформаторов НДЦ, НЦ в соответствии с заводскими инструкциями
Ответ