Что должно быть учтено в системах управления и защит электроснабжающих организаций при электроснабжении объектов, отнесенных к особой группе I категории надежности электроснабжения?- Наличие автоматического ввода резерва между каждым из трех самостоятельных источников электроснабжения
- Должна быть обеспечена селективность защит на устройствах электроснабжающей и электропотребляющей организаций
- Линии электроснабжения не должны оборудоваться устройствами автоматической частотной разгрузки
- Должна быть обеспечена возможность синхронизации третьего независимого источника у предприятия-потребителя с электроснабжающей системой