ПУЭ позволяет перегружать трансформатор в послеаварийном - Ответ на вопрос по ЭС №2472865
-42%
Вопрос
ПУЭ позволяет перегружать трансформатор в послеаварийном режиме на 40% если:- Кз.т 0,75;
- продолжительность максимума нагрузок не более 6 часов в сутки;
- продолжительность работы трансформатора с Кз.т 0,75 и tм = 6 часов не превышает 5 суток подряд;
- tм 6 часов в сутки.