Ответ на вопрос по безопасности жизнедеятельности №36389: Чтобы добиться снижения шума от цеха в соседнем помещении в октаве 125 Гц на 35 дБ, один проектировщик предложил сделать перегородку из кирпича (со средней поверхностной плотностью 𝑚01 = 420 кг/м 2), а другой - из стальных панелей (со средней поверхностной плотностью 𝑚02 = 78 кг/м 2). Чей проект решит задачу? (lg 5,25 = 0,725; lg 9,75 = 0,99) Чтобы добиться снижения шума от цеха в соседнем помещении в - Ответ на вопрос по БЖД №36389Чтобы добиться снижения шума от цеха в соседнем помещении в - Ответ на вопрос по БЖД №36389
2024-03-062024-03-06СтудИзба
Чтобы добиться снижения шума от цеха в соседнем помещении в - Ответ на вопрос по БЖД №36389
Вопрос
Чтобы добиться снижения шума от цеха в соседнем помещении в октаве 125 Гц на 35 дБ, один проектировщик предложил сделать перегородку из кирпича (со средней поверхностной плотностью 𝑚01 = 420 кг/м 2), а другой - из стальных панелей (со средней поверхностной плотностью 𝑚02 = 78 кг/м 2). Чей проект решит задачу? (lg 5,25 = 0,725; lg 9,75 = 0,99)Ответ