Ответ на вопрос по безопасности жизнедеятельности №36385: На рабочем месте мастера, расположенном в углу цеха было зафиксировано максимальное превышение норм шума на 28 дБ в октаве 250 Гц. Для снижения шума была сделана кирпичная стенка, имеющая среднюю поверхностную плотность m о = 220 кг/м 2 . Было ли обеспечено снижение шума за стенкой до нормы? (lg 5,5 = 0,74) На рабочем месте мастера, расположенном в углу цеха было - Ответ на вопрос по БЖД №36385На рабочем месте мастера, расположенном в углу цеха было - Ответ на вопрос по БЖД №36385
1,0051
2024-03-062024-03-06СтудИзба
На рабочем месте мастера, расположенном в углу цеха было - Ответ на вопрос по БЖД №36385
Вопрос
На рабочем месте мастера, расположенном в углу цеха было зафиксировано максимальное превышение норм шума на 28 дБ в октаве 250 Гц. Для снижения шума была сделана кирпичная стенка, имеющая среднюю поверхностную плотность m о = 220 кг/м 2 . Было ли обеспечено снижение шума за стенкой до нормы? (lg 5,5 = 0,74) Ответ
Этот вопрос в коллекциях
-24%
Коллекция: Задачи к РК по БЖД
290 219 руб.
Спасибо за покупку! Я буду очень рад, если поставишь справедливую оценку купленному файлу