Испытания электрической прочности изоляции выполняются - Ответ на вопрос по БиУМВО №1051509
Вопрос
Испытания электрической прочности изоляции выполняются напряжением постоянного тока, то испытательное напряжение должно быть не ниже, чем:где "U0" — номинальное напряжение переменного тока номинальной частоты, для которых кабель был разработан, прилагаемое между каждой жилой и заземлением, или металлическим его экраном.
- 3,6 ( 2,5 U0 + 2kV) — для кабелей с номинальным напряжением "U0" равным 3,6 kV и менее, и 10 U0 — для кабелей с номинальным напряжением выше 3,6 kV,
- 1,6 ( 2,5 U0 + 2kV) — для кабелей с номинальным напряжением "U0" равным 3,6 kV и менее, и 4,2 U0 — для кабелей с номинальным напряжением выше 3,6 kV,