Вопросы/задания к контрольной работе: Графоаналитическое определение возможности совместной работы двигателя и насоса пожарного автомобиля
Описание
Содержание
1 Задание на выполнение расчетно-графической работы............................. 2
2 Расчет характеристик рукавно-насосной системы...................................... 3
3 Расчет внешней характеристики двигателя................................................. 6
1 Задание на выполнение расчетно-графической работы |
В ходе выполнения работы следует:
– определить подачу Q и напор Н на насосе при номинальной частоте вращения вала насоса для заданной схемы боевого развертывания;
– определить, как изменяются параметры насоса Q и Н, если частота вращения вала насоса увеличится до 2900 об/мин от номинального значения;
– проанализировать возможность такого режима работы в условиях тушения пожара по напору на насосе;
– оценить возможность совместной работы двигателя и насоса с заданной рукавной системой. При этом учитывается возможность работы насоса, если двигатель не развивает максимальную мощность вследствие износа.
Табл.1 Исходные данные.
Исходные данные | |
Максимальная мощность двигателя Nмакс, кВт | 176 |
Частота вращения коленчатого вала nN (об/мин) при Nмакс | 2100 |
Максимальный крутящий момент двигателя Mмакс, Н*м | 882,6 |
Частота вращения коленчатого вала nм (об/мин) при M’макс | 1500 |
Минимальная частота вращения вала nмин (об/мин) | 1100 |
Тип двигателя | Дизельный |
Колесная формула | 6х6 |
Тип насоса | НЦПН-40/100 |
Sсист | 0,10 |
z, м | 10 |